Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N

Martink66
Posty: 54
Rejestracja: wt lut 18, 2020 2:30 pm

Witam, przyszedł mi ten rezystor 220Ohm 2W 5% i podłączyłem to do swojej centrali ZF1N pod zaciski 5 i 10 tak jak Pan pisał i nie pokazuje otwarcia bramy, nie ma reakcji.
Kowalski M. ;)
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Proszę zmierzyć napięcie na tych zaciskach podczas otwierania.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Martink66 pisze: wt mar 03, 2020 8:14 am Witam, przyszedł mi ten rezystor 220Ohm 2W 5% i podłączyłem to do swojej centrali ZF1N pod zaciski 5 i 10 tak jak Pan pisał i nie pokazuje otwarcia bramy, nie ma reakcji.
Zrób zdjęcie jak masz to wszystko podłączone - tak aby było widać przewody, sterownik bramy i moduł SBW.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
supla1907
Posty: 33
Rejestracja: wt paź 29, 2019 12:51 pm
Lokalizacja: Pszczyna/Ćwiklice

witam
w SBW-01 pod zaciski numer 5 i 10 trzeba dodatkowo podpiąć pod rezystor.
W SBW-2 nie ma takiej potrzeby ?
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Też jest. Tu chodzi o obciążenie wyjścia napędu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
jacekr70
Posty: 9
Rejestracja: pt lip 16, 2021 8:50 am

Podłączyłem wszystko zgodnie z pierwszym postem w tym wątku i brama otwiera się i zamyka. Niestety nie pokazuje stanu. Przy podłączeniu do N1 ciagle ikonka zamknięte a przy N2 otwarte
Zdjęcie zrobione przed podłączeniem modułu
Załączniki
20210716_104123.jpg
20210716_104123.jpg (2.74 MiB) Przejrzano 953 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Podłączyłeś rezystor ?
jacekr70
Posty: 9
Rejestracja: pt lip 16, 2021 8:50 am

pzygmunt pisze: pt lip 16, 2021 10:29 am Podłączyłeś rezystor ?
Nie
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Najpierw sprawdź multimetrem jak się zachowuje wyjście 5 10. Jak nie zadziała z rezystorem możesz spróbować zastosować przekaźnik samochodowy. Jak to nie pomoże to pozostanie kontaktron.
jacekr70
Posty: 9
Rejestracja: pt lip 16, 2021 8:50 am

Miałem tylko 200 Ohm 2W .
Założyłem i bez zmian
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”