Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Podłącz multimetr i daj znać co tam się dzieje przy otwartej i zamkniętej bramie.
-
- Posts: 8357
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
Mierzyłeś DC czy AC? Jeśli DC, to sprawdź pomiar na AC.
Poczekaj też z 10-15 min na otwartej, czy przypadkiem, nie wyłączy wyjścia i nie spadnie na 0 V
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Zdejmij rezystor i powtórz pomiary z AC i DC. Może masz jakąś żarówkę 24V lub 2x12V połączone w szeregu ?
-
- Posts: 9
- Joined: Fri Jul 16, 2021 8:50 am
Niestety nie mam żarówki
Zamknięte
AC 15
DC 0.0
Otwarte
AC 24.7
DC 0.6
Zamknięte
AC 15
DC 0.0
Otwarte
AC 24.7
DC 0.6
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Przy takich poziomach napięć to tylko dodatkowy przekaźnik (nie ręczę, że zadziała), lub dodatkowy kontaktron.
Możesz spróbować z takim:
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 8844995976
Możesz spróbować z takim:
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 8844995976
-
- Posts: 9
- Joined: Fri Jul 16, 2021 8:50 am
Zaryzykuję
Kupiłem
Powiesz mi jak to podłączyć?
Kupiłem
Powiesz mi jak to podłączyć?
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Jeśli to 15v nie będzie wzbudzać przekaźnika 24V to powinno to zadziałać.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 9
- Joined: Fri Jul 16, 2021 8:50 am
dobrze odczytuję, że żółty i niebieski do tej samej nogi przekaźnika ?