Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N

Martink66
Posty: 54
Rejestracja: wt lut 18, 2020 2:30 pm

Zwieram IN1 z A2 zmienia się ikonę pozycja bramy jest zamknięta ale jak otwieram to się już nie zmienia.A zmieni się dopiero na otwartą jak odłączę na chwilę i z powrotem zewrę styk. A jak jest cały czas zwarte i otwieram bramę lub zamykam to nic nie reaguje nie wiem co jest granę niby wychodzi że te czujki na ikonie Supla działają w aplikacji
Kowalski M. ;)
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

1. Zaktualizowałeś SBW-02 do 2.7.13 ?
2. Podłączyłeś tak jak napisał @pzygmunt w pierwszym poście ?
Edit:
Nie możesz mieć na stałe zmostkowane A1 (lub A2) z IN1 (lub IN2).
Poniżej masz uproszczony schemat podłączenia tego modułu.
A więc.
Np.
Przy otwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie zamknięta natomiast przy zwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie otwarta.
Załączniki
Screenshot_20200222-170544.png
Screenshot_20200222-170544.png (173.57 KiB) Przejrzano 2345 razy
Martink66
Posty: 54
Rejestracja: wt lut 18, 2020 2:30 pm

Jeszcze nie aktualizowałem bo za bardzo nie wiem jak to zrobić?
Kowalski M. ;)
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Martink66
Posty: 54
Rejestracja: wt lut 18, 2020 2:30 pm

Witam i jak pisaliście zaktualizowałem SBW-02 do najnowszej wersji i teraz pokazuje mi na aplikacji że jest brama zamknięta ale jak jest otwarta to na aplikacji nie zmienia się. Ale jak rozłączę w supli IN1 a w centrali 5 to jest wtedy otwarta i zamykam bramę i nie zmienia na zamkniętą już ni ma pojęcia czemu to w aplikacji nie chce współpracować
Kowalski M. ;)
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Hej. Sprawdź multimetrem jakie jest napięcie na zacisku 5 względem zacisku 10 napędu po otwarciu i zamknięciu bramy.
To wyjście pomiędzy 10 a 5 może wymagać obciążenia - czego nie zrobi wejście SBW-02.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Zaczerpnąłem trochę wiedzy i okazuje się, że to wyjście jest do obciążeń niskoomowych czyli np. żarówka.
Zastosuj pomiędzy styk 10 a 5 rezystor 220R - powinno wtedy działać prawidłowo
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Martink66
Posty: 54
Rejestracja: wt lut 18, 2020 2:30 pm

A może dlatego nie pokazuje prawidłowo bo ja mam ustawienie krańcówek w siłownikach i czy to nie ma nic wspólnego
Kowalski M. ;)
Martink66
Posty: 54
Rejestracja: wt lut 18, 2020 2:30 pm

A jak chodzi o ten rezystor to w centrali go połączyć 5 z 10
Kowalski M. ;)
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Tak pomiędzy 5 a 10
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”