FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02

jaroow
Posty: 7
Rejestracja: wt cze 16, 2020 4:15 pm

Dzień dobry.

Jak na razie jestem zielony w temacie więc z góry proszę o wyrozumiałość.
Mam napęd Faac 740 i zakupiony SBW-02.

Chciałby zdalnie otwierać/zamykać bramę w dwóch opcjach tj. cała (open A) i jako furtka (open B).
Dodatkowo chciałbym wiedzieć o aktualnym położeniu bramy tj. zamknięta lub otwarta.

Niestety nie udało mi się nigdzie odnaleźć schematu, tudzież łopatologicznie wskazanego sposobu takiego podłączenia - stąd moje pytanie na forum, czy pokazane na moim schemacie połączenie jest prawidłowe i bezpieczne dla centrali mojego napędu ?
esz.jpg
esz.jpg (68.52 KiB) Przejrzano 8772 razy
Wykorzystałem złącza centrali 1 (open A), 2 (open B), 7 (-), 8 (-), 10 (+), J5 (skrajne krańcówek, rozumując, że środkowy to masa).

Z góry dziękuje za pomoc
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

IN1/2 są niepoprawnie. Możesz spróbować podłączyć IN1 do 12. Jak nie uzyskasz informacji na temat stanu to pozostaje Ci kontaktron.
jaroow
Posty: 7
Rejestracja: wt cze 16, 2020 4:15 pm

Dziękuję,

Czy mógłbyś doprecyzować temat z J5 po stronie centrali i IN1 i IN2 w SWB-02 ?
Czy wyłączniki krańcowe nie działają w sposób podobny do zwykłych kontaktronów ?

Czy pod 12 jest lampa ?

Dziękuję
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Pod 12 jest lampa.
Wpięcie równoległe IN1/2 do krańcówki może zakłócić ich działanie.
Sk_uter
Posty: 471
Rejestracja: wt mar 13, 2018 1:52 pm

Udało Ci się uzyskać stan otwarcia/zamknięcia bramy czy jednak ten napęd nie ma wyjścia sygnalizujące go i trzeba dodatkowe kontraktory wstawić?
darek69
Posty: 2
Rejestracja: czw lut 27, 2020 12:02 am

pzygmunt pisze: wt cze 16, 2020 7:25 pm Pod 12 jest lampa.
Wpięcie równoległe IN1/2 do krańcówki może zakłócić ich działanie.
Ja podłączyłem IN1/2 pod przewody krańcówek na złączu J5 i nic mi nie zakłóca, Wszystko działa prawidłowo.
Pod 12 jest minus jak brama zaczyna się otwierać, a podczas zamykania jest pulsujący minus.
Jedynie co to po podłączeniu SBW-02 mocno skrócił mi się zasięg z pilota.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wymień egzemplarz w takim razie. Była jakaś partia z którą był problem w tej materii.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Hej. Poślij namiary na PW wymienię ci go.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Motyl
Posty: 11
Rejestracja: ndz mar 08, 2020 5:37 pm

Witam, planuje do napędu FAAC 741 z centralą 748D zakupić SBW-02.
Czy jak podłączę wg schematu z pierwszego postu to obejdzie się bez dodatkowego kontaktronu?
Obrazek
Załączniki
esz.jpg
esz.jpg (68.52 KiB) Przejrzano 8415 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Powinno zadziałać bez wyłączników dodatkowych.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”