Cześć,
mam pytanie, czy w aplikacji SUPLA można jakoś zobaczyć i przeanalizować napięcie sieci mierzone MEW'em-01, na kazdej fazie tak jak np. pobieraną moc kazdej fazy?
Napiecie w danej chwili jest widoczne, ale przydalaby sie jakaś historia.
Jest taka opcja czy trzeba byłoby rozszerzyć aplikację?
pozdrawiam,
Jarek
MEW-01 analiza i wykres napięcia sieci
Jaki ma sens gromadzić historie pomiarów chwilowych napięcia ?
-
- Posty: 4
- Rejestracja: sob lip 25, 2020 5:15 pm
np. żeby zweryfikować problemy z PV i niejasnymi błędami inwertera (w Afore błąd może oznaczać za wysokie napięcie ale też może pojawiać się przy zaniku jednej z faz...)
Dołączam do pytanie czy można wyciągnąć historię napięcia na poszczególnych fazach z MEW-01?
Dołączam do pytanie czy można wyciągnąć historię napięcia na poszczególnych fazach z MEW-01?
Dokladnie wlasnie o to chodzi - monitoring napięcia - wśród instalacji solarnych to ważny parametrtomasz@erka.konin.pl pisze: ↑sob lip 25, 2020 5:19 pm np. żeby zweryfikować problemy z PV i niejasnymi błędami inwertera (w Afore błąd może oznaczać za wysokie napięcie ale też może pojawiać się przy zaniku jednej z faz...)
Dołączam do pytanie czy można wyciągnąć historię napięcia na poszczególnych fazach z MEW-01?
Aby wyłapać anomalie z historii należałoby zapisywać dane co kilka sekund. Taka granulacja nie wchodzi w grę. Aby miało to sens serwer musiałby zapisywać tylko anomalie o ile częstotliwość z jaką MEW wysyła dane na serwer (obecnie 5sek.) byłaby do tego wystarczająca.
Wtedy w historii byłoby np.
2020.07.25 19:41 - spadek napięcia poniżej 240V ( 199V )
2020.07.25 19:45 - powrót napięcia do normy
To tylko przykłady. Generalnie historia anomalii byłaby co zaimplementowania. Pytanie co mielibyśmy monitorować i w jakich widełkach.... no i dane z 5-VII sekundowym interwałami wystarczą. W innym wypadku to już sam MEW musiałby monitorować parametry i informować o odchyłkach.
Wtedy w historii byłoby np.
2020.07.25 19:41 - spadek napięcia poniżej 240V ( 199V )
2020.07.25 19:45 - powrót napięcia do normy
To tylko przykłady. Generalnie historia anomalii byłaby co zaimplementowania. Pytanie co mielibyśmy monitorować i w jakich widełkach.... no i dane z 5-VII sekundowym interwałami wystarczą. W innym wypadku to już sam MEW musiałby monitorować parametry i informować o odchyłkach.
-
- Posty: 4
- Rejestracja: sob lip 25, 2020 5:15 pm
obecnie MEW wysyła 17 parametrów, 2 dodatkowe (średnie napięcie i częstotliwość z faz) nie byłyby chyba dużą różnicą...bo fakt 3 napięcia i 3 częstotliwości mogłyby już zrobić różnice serwerom.
Ewentualnie (nie wiem czy to wykonalne) ale wysyłka napięć i częstotliwości tylko gdy wykroczy poza polską norme
Ewentualnie (nie wiem czy to wykonalne) ale wysyłka napięć i częstotliwości tylko gdy wykroczy poza polską norme
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Polska norma to ±10%, czyli od 207 do 253 V. Zdarza się u Ciebie, że napięcie zasilania wychodzi poza ten zakres?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posty: 4
- Rejestracja: sob lip 25, 2020 5:15 pm
jak spojrze w apke to nie (przeważnie jest 231-236 V), pytanie jak wygląda napięcie przez 24h a takiego wykresu nie mam.
Według serwisu błąd inwertera GridV.OutLim może być spowodowany przekroczeniem napięcia lub zanikiem jednej z faz -gdyby byłł wykres napięcia sieci byłoby jasne co nawala bo zanik jednej fazy też będzie widoczny na wykresie napięć na fazach -ok teraz sam zanegowałem to co napisałem wcześniej czyli że wystarczyłyby dane uśrednione z 3 faz
Według serwisu błąd inwertera GridV.OutLim może być spowodowany przekroczeniem napięcia lub zanikiem jednej z faz -gdyby byłł wykres napięcia sieci byłoby jasne co nawala bo zanik jednej fazy też będzie widoczny na wykresie napięć na fazach -ok teraz sam zanegowałem to co napisałem wcześniej czyli że wystarczyłyby dane uśrednione z 3 faz
Gromadzenie tego typu danych jest nieefektywne. Co innego gromadzenie zdarzeń i to możemy wprowadzić.
-
- Posty: 4
- Rejestracja: sob lip 25, 2020 5:15 pm
To już coś
Gdybym uruchomił własny serwer to czy wtedy jest/byłaby możliwość stałego rejestrowania napięć i częstotliwości?
PS suplą zainteresowałem się dopiero 2 miesiące temu więc jestem początkującym
Gdybym uruchomił własny serwer to czy wtedy jest/byłaby możliwość stałego rejestrowania napięć i częstotliwości?
PS suplą zainteresowałem się dopiero 2 miesiące temu więc jestem początkującym