Witajcie,
mam problem z jednym ze sterowników roletowych SRW-01. Moduł kupiony i zamontowany ok lutego, połączony z siecią i regularnie użytkowany od ok miesiąca. W sumie mam ich 15. Ostatnio podczas urlopu zobaczyłem w aplikacji, ze moduł nie jest podłączony. Po powrocie okazało się ze nie działa także sterowanie ręczne przyciskiem. Kontrolka na module się nie swieci, wszystkie połączenia kabli trzymają dobrze. Czy to możliwe ze moduł się spalił? Mogę to jakoś zweryfikować?
Zepsuty SRW-01 ???
-
- Posts: 1064
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
sprawdzić czy dociera napięcie
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
-
- Posts: 3
- Joined: Mon Aug 24, 2020 11:55 am
Na wejściu L jest 230, poza tym na IN1 i IN2 pokazuje mi jakieś śladowe napięcie rzędu 1V.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Podaj namiary na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 8357
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
Wymień te Wago na odpowiednie. Do jednego wejścia złączki, można podłączyć jeden przewód. Są dostępne złączki wielokrotne.
Takie podłączenia kilku przewodów pod jedno wejście złączki, to proszenie się o problemy.
Takie podłączenia kilku przewodów pod jedno wejście złączki, to proszenie się o problemy.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
-
- Posts: 3
- Joined: Mon Aug 24, 2020 11:55 am
Poszła wiadomość PW. Te złączki to niestety robota ekipy od instalacji elektrycznej...
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Apr 11, 2020 7:46 am
Witam, mam ten sam problem. Dokładnie te same objawy jak u autora postu. Dzisiaj od rana roleta nie działa. Napięcie na złączu L jest. Instalacja zrobiona poprawnie. Czy kolega na priv rozwiązał temat? Sterownik od kilku miesięcy pracował bez problemów.
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Ściągam go do siebie w celu sprawdzenia co się ewentualnie uszkodziło.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Apr 11, 2020 7:46 am
Wymieniłem na nowy. Akurat w popularnym dyskoncie budowlanym z zielonym trójkątem w logo mają promocję za 129zł. Nowy chodzi dobrze, stary leci na reklamację do sklepu internetowego.