sbw-02 + kontaktron Satel B3

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Ze zrzutów ekranu wygląda, że ustawienia są ok. Co więcej.. wygląda na to, że IN1 jest zwarty z A1 lub A2.
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

@pzygmunt a nie powinien?
PS> aż poszedłem sprawdzić.. nie tylko INT1 podłączony jest do styku 4 centrali
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2020 1:37 pm przez effendi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pogodynka >>
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Odłącz i sprawdź czy ikona się zmieni.
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

@pzygmunt odłączyć INT1?
Wybacz nie rozumiem... na chwilę obecną mam takie podłączenie
Obrazek
Do zacisków A1, A2 - zasilanie
No wiem... trochę bałagan :)
Pogodynka >>
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Odłącz oba IN1 oraz IN2 i zobacz czy ikona się zmieni.... ale generalnie to masz źle podłączone.
Podłączasz tylko IN1. IN2 ma być odłączony.
IN1 jednym przewodem podłączasz pod 3. Jeśli nie będzie działać to pod 4.

[EDIT]
Takim podłączeniem jak teraz mogłeś puścić centralę z dymem.
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

Odłączenie INI2 powoduje zmianę ikony

Kurcze, to w jaki sposób ma być połączone, przy założeniu, że z Supli otwieram/zamykam bramę i monitoruję stan otwarcia?
Do tej pory wszystko działało, a schemat połączenia otrzymałem na forum, a teraz postanowiłem uruchomić sygnalizację otwarcia bramy

Aktualna konfiguracja:
A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
21 - 8
24 - 13
Pogodynka >>
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jeśli masz tą centralę do której link przesłałeś to podłączasz IN1 lub IN2 do 3 lub 4, a nie do 6/7.

To czy używasz IN1 czy IN2 zależy od ustawień w cloudzie. Domyślnie SBW używa IN1 ale może coś poprzestawiałeś.
Odłącz wszystko od IN1 i IN2.
Następnie zewrzyj A1 do IN1 i sprawdź czy ikona się zmieniła.
Jeśli nie to zewrzyj A1 do IN2. Jeśli ikona się zmieniła to wiesz którego wejścia użyć. Załóżmy, że jest to IN1.
Następnie Podłączasz IN1 do 3 w centrali. Sprawdzasz czy działa. Jak nie to do 4 i sprawdzasz czy działa.
Jeśli nadal nie działa to trzeba przeprogramować wyjście "EL" na sygnalizację otwartej bramy. Rozdział 6 "PROGRAMOWANIE". Ustawiasz wyjście jako OGI.
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

Napewno 6/7 nie 3/4 jak w poście wyżej?
6/7 to napiecie
Pogodynka >>
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Poprawiłem
effendi
Posty: 165
Rejestracja: śr kwie 26, 2017 9:36 am

Wielkie dzięki Panowie - działa!!
Ustawienia:
SBW-2

A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
21 - 8
24 - 13

INI1 - 3
+ odwrócona logika
Złącze 3 centrali przełączone w tryb OGI
Ostatnio zmieniony ndz maja 22, 2022 12:43 pm przez effendi, łącznie zmieniany 4 razy.