Podłączenie SBW-02 do bramy Wiśniowski AWso2018

Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

Z tego co widzę na schemacie blebox to jest on podłączony do otw i zam, a Ja mam połączone jedynie do ZAM. Może powinienem podłączyć OTW do IN2 i ZAM do IN1

Edit...
Tak tez zrobiłem i jedynie co to zmieniła się ikona na zamknięta. Dalej nie widać Ikony otwartej bramy bramy po jej otwarciu.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Odłącz IN2. IN1 przełącz pod OTW
Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

pzygmunt pisze: pt wrz 18, 2020 5:31 pm Odłącz IN2. IN1 przełącz pod OTW
Tak zrobiłem - bez zmian.

........

OTW - podłączony do IN1 - ikona zamkniętej bramy; kabel odłączony - ikona otwartej bramy
Zam - podłączony do IN2 - ikona zamkniętej furtki ; kabel odłączony - ikona otwartej furtki


Wszystko to się dzieje niezależnie od położenia bramy.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

To trzeba będzie założyć zewnętrzny kontaktron albo wyłącznik krańcowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

A dlaczego w blebox widać położenie bramy w takim samym napędzie? Kolega ma podłączony i u niego wszystko działa prawidłowo. Jutro u niego będę i mogę zrobić zdjęcia podłączonego bleboxa.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

To zmierz multimetrem u kolegi co się pojawia na tych złączach które informują o położeniu bramy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Tutaj też to musi działać. Zorganizuj jakiś multimetr aby to pomierzyć.
Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

Jutro podpatrze jak on ma podłączone wszystkie kable i zrobie pomiary na spokojnie. Dzisiaj późno zacząłem zabawę i szybko noc mnie zastała, wiec trochę na wariata podłączałem.
Gumis210
Posty: 24
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 4:59 pm

Sprawdziłem multimetrem.
Napięcie 5v pojawia się przy otwartej bramie na OTW, 0v jest na ZAM.
Przy zamkniętej bramie jest na odwrót.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

To jeżeli jest 5V w co nie bardzo mogę uwierzyć to możesz zastosować przekaźnik 5V i z niego podłączyć IN.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”