Witajcie
Widziałem na forum że do jednego PIN'u podpiętych jest nawet kilkanaście DS'ów.
Czy do każdego DS'a muszę podpiąć rezystor 4.7k czy do wszystkich jeden? Jeśli tak to jak to obliczyć
Mam 9 czujników czasami któryś z czujników wysyła mi -275, po czym wysyła normalna temperaturę.
I tak w kółko na przemian. Zmiana rozdzielczości nic nie dała.
Jaki rezystor do kilku DS18B20
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Dobór rezystora (jeden dla wszystkich DS) zależy od długości magistrali (długości kabla i jego przekroju). Musisz poeksperymentować w wartościami trochę niższymi.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Dzięki, teraz wiem chociaż w którą stronę iśćRobert Błaszczak pisze: ↑czw paź 22, 2020 7:00 pm Dobór rezystora (jeden dla wszystkich DS) zależy od długości magistrali (długości kabla i jego przekroju). Musisz poeksperymentować w wartościami trochę niższymi.
Zacznij od 4,7k dla wszystkich. A potem możesz dobrać coś organoleptycznie
Z tego co mi wiadomo, to układ potrzebuje trochę czasu na przesłanie odpowiedzi o odczycie, może się nie wyrabia?
Z tego co mi wiadomo, to układ potrzebuje trochę czasu na przesłanie odpowiedzi o odczycie, może się nie wyrabia?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Koledze Duch__ raczej chodziło o podłączenie rezystorów.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
DS-y oczywiście róenolegle. Mnie chodziło o wspomniane rezystory 2x 2.2k - szeregowo wychodzi 4.4k a rownolegle 1.1k. Ja u siebie przy 14 sztukach mam chyba 700ohm rezystancji zastępczej - nie pamietam dokładnie. Magistrale mam w gwiazdę zrobioną po całym domu. Łącznie ponad 150m kabla.