Jaki rezystor do kilku DS18B20

bigthomas
Posty: 234
Rejestracja: pn sie 12, 2019 3:35 pm

Witajcie
Widziałem na forum że do jednego PIN'u podpiętych jest nawet kilkanaście DS'ów.
Czy do każdego DS'a muszę podpiąć rezystor 4.7k czy do wszystkich jeden? Jeśli tak to jak to obliczyć ;)
Mam 9 czujników czasami któryś z czujników wysyła mi -275, po czym wysyła normalna temperaturę.
I tak w kółko na przemian. Zmiana rozdzielczości nic nie dała.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Dobór rezystora (jeden dla wszystkich DS) zależy od długości magistrali (długości kabla i jego przekroju). Musisz poeksperymentować w wartościami trochę niższymi.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
bigthomas
Posty: 234
Rejestracja: pn sie 12, 2019 3:35 pm

Robert Błaszczak pisze: czw paź 22, 2020 7:00 pm Dobór rezystora (jeden dla wszystkich DS) zależy od długości magistrali (długości kabla i jego przekroju). Musisz poeksperymentować w wartościami trochę niższymi.
Dzięki, teraz wiem chociaż w którą stronę iść :)
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

Zacznij od 4,7k dla wszystkich. A potem możesz dobrać coś organoleptycznie ;)
Z tego co mi wiadomo, to układ potrzebuje trochę czasu na przesłanie odpowiedzi o odczycie, może się nie wyrabia?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
bigthomas
Posty: 234
Rejestracja: pn sie 12, 2019 3:35 pm

Teraz mam założony 4,7k dla 9 DS'ów i nie za każdym razem któryś z czujników wysyła -275.
Czy oprócz zmiany rezystorów można coś zrobić?

Założone 2x2.2k rozwiązało problem.
Dzięki wszystkim.
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

Daj innym znać czy połączyłeś je równolegle czy szeregowo, bo to zmienia postać rzeczy.
Obrazek
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Duch__ pisze: sob paź 24, 2020 6:07 am Daj innym znać czy połączyłeś je równolegle czy szeregowo, bo to zmienia postać rzeczy.
DSy można chyba tylko równolegle podłączać
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

Koledze Duch__ raczej chodziło o podłączenie rezystorów.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

klew pisze: sob paź 24, 2020 6:26 am
Duch__ pisze: sob paź 24, 2020 6:07 am Daj innym znać czy połączyłeś je równolegle czy szeregowo, bo to zmienia postać rzeczy.
DSy można chyba tylko równolegle podłączać
DS-y oczywiście róenolegle. Mnie chodziło o wspomniane rezystory 2x 2.2k - szeregowo wychodzi 4.4k a rownolegle 1.1k. Ja u siebie przy 14 sztukach mam chyba 700ohm rezystancji zastępczej - nie pamietam dokładnie. Magistrale mam w gwiazdę zrobioną po całym domu. Łącznie ponad 150m kabla.
Obrazek
bigthomas
Posty: 234
Rejestracja: pn sie 12, 2019 3:35 pm

Mam je spięte równolegle. Czyli wychodzi 4.4k . Ale chyba muszę jeszcze zmniejszyć, bo z obserwacji wynika że jeszcze sporadycznie pojawia się -275 na czujnikach.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”