SWB-02 Nice RO1000 + Hormann SupraMatic E

User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

wery wrote: Thu Jan 07, 2021 4:34 pm
Robert Błaszczak wrote: Wed Jan 06, 2021 7:49 pm Sprawdź, jak masz skonfigurowany przekaźnik dodatkowy - zaciski z kropką .6 | .5 | .8 Jeśli po otwarciu bramy ten przekaźnik się załącza na stałe, to zacisk .5 podłączasz do A1 w SBW, a zacisk .8 do IN2 w SBW.
Niestety taka konfiguracja nie działa

Przemierzyłem zacisku miernikiem:
Pomiędzy .5 - .6 niezależnie od tego czy brama otwarta czy zamknięta jest ok. 20V
Dla połączeń .5 - .8 oraz .6 - .8 0V niezależnie od statusu bramy

Masz inną propozycję?
A tam miałeś wcześniej podłączone jakieś przewody?
Bo według instrukcji https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/hor ... ukcja?p=28 te trzy zaciski to są tylko i wyłącznie styki przekaźnika i nie ma prawa być na nich żadnego napięcia.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
wery
Posts: 8
Joined: Tue Jan 05, 2021 8:28 pm

Post

Nie, nie było na zaciskach żadnych przewodów
Wszystko wyglądało dokładnie tak jak na poniższym zdjęciu
Image
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

To coś źle pomierzyłeś. Ustaw multimetr na zwarcie i sprawdź co się dzieje pomiędzy

.6, .5
.5, .8
.6, .8
wery
Posts: 8
Joined: Tue Jan 05, 2021 8:28 pm

Post

pzygmunt wrote: Fri Jan 08, 2021 7:44 pm To coś źle pomierzyłeś. Ustaw multimetr na zwarcie i sprawdź co się dzieje pomiędzy

.6, .5
.5, .8
.6, .8
Niezależnie od położenia bramy:
6, .5 - 1
.5, .8 - 0
.6, .8 - 0
wery
Posts: 8
Joined: Tue Jan 05, 2021 8:28 pm

Post

Ostatecznie z racji tego iż i tak mi zalegał podłączyłem do bramy Hormann kontaktron SATEL B-3A
wszystko fajnie działa :)

dla potomnych schemat podłączenia

[SBW-02] - [Nice RO1000]
A1 - 6
A2 - 5
11 - 11
14 - 7
IN1 - 8

[SBW-02] - [Hormann SupraMatic E]
21 - 20
24 - 21
schemat

dziękuję wszystkim za pomoc
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Adiczq
Posts: 15
Joined: Thu Jun 30, 2022 1:09 pm

Post

Witam, chciałbym podłączyć sbw ale tylko pod bramę hormann, czy mógłby mi ktoś pomóc ze schematem podłączenia?
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jaki model ?
Adiczq
Posts: 15
Joined: Thu Jun 30, 2022 1:09 pm

Post

Sbw-02
Supramatic E
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Adiczq
Posts: 15
Joined: Thu Jun 30, 2022 1:09 pm

Post

Dziękuję za odpowiedź