Supla sbw02 napęd bft deimos 700 jak podłączyć
-
- Posty: 10
- Rejestracja: sob sty 09, 2021 1:07 am
Witam,kupiłem sterownik supła sbw 02,i nie wiem jak podłączyć żeby wszytsko działało....[/img]
-
- Posty: 10
- Rejestracja: sob sty 09, 2021 1:07 am
Super dziękuje bardzo ! Wszytsko działa tylko nie pokazuje czy zamknięta czy otwarta ,bo chyba nie zrozumiałem gdzie mam podłączyć 14...
-
- Posty: 10
- Rejestracja: sob sty 09, 2021 1:07 am
A i jeszcze jedno mnie interesuje,czy furtka tez jes podłączona w napędzie ?jesli tak to jak furtkę tez podłączyć na drugi kanał,dziękuje z góry
-
- Posty: 10
- Rejestracja: sob sty 09, 2021 1:07 am
Już zrobione,niestety w tym przypadku dip7 muszi był off,nie wiek dosczego śle teraz już działa
No i jeszcze pytanie co z furtka?jest szansa podłączyć ?
No i jeszcze pytanie co z furtka?jest szansa podłączyć ?
- Załączniki
-
- 5F8A5A7A-D8FC-48D5-A5BD-B29BE192CEB4.jpeg (2.7 MiB) Przejrzano 2273 razy
W instrukcji nie znalazłem informacji jakoby, któryś z pinów umożliwiał uruchamianie funkcji furtki.
-
- Posty: 10
- Rejestracja: sob sty 09, 2021 1:07 am
Bo wydaje mi się ze prąd idzie od napędu do furtki,i z furtki do napędu takie małe cieke kabelki dlatego się zastanawiam ...
Myślałem, że miałeś na myśli funkcje furtki w bramie, a Ty chcesz podłączyć SBW do elektrozaczepu furtki ?
Sprawdź do czego rzeczywiście idą te przewody.
Sprawdź do czego rzeczywiście idą te przewody.
można otwierać furtkę drugim przyciskiem pilota wtedy zaciski15-16 działają jako styk zwierny ale DIP7 musi być OFF, co wyklucza nam wtedy kontrolę stanu bramy , można do furtki wykorzystać drugi kanał SBW-02 zaciski21-24 ale wtedy sterowanie furtką tylko z aplikacji .
-pzygmunt nie mogę się doczytać ale myślałem że jest funkcja furtki w bramie wyzwalana zewnętrznym przyciskiem podłączonym pod 19-20 na JP3
-Dino furdek napisz czy masz tylko kabel do elektrozaczepu czy przy furtce jest też jakiś zamek szyfrowy i w jakiej masz teraz pzycji DIP7 ( te cienkie kabelki to chyba fotokomórki)
-pzygmunt nie mogę się doczytać ale myślałem że jest funkcja furtki w bramie wyzwalana zewnętrznym przyciskiem podłączonym pod 19-20 na JP3
-Dino furdek napisz czy masz tylko kabel do elektrozaczepu czy przy furtce jest też jakiś zamek szyfrowy i w jakiej masz teraz pzycji DIP7 ( te cienkie kabelki to chyba fotokomórki)