GUI Generic - HLW8012 czy to sonoff POW ?

Adamo28
Posty: 138
Rejestracja: ndz lis 08, 2020 2:54 pm

Gui pamięta po resecie zarówno kalibrację jak i ustawienie high/low. Kalibracja przechodzi prawidłowo, przelutowanie tranzystora rozwiązuje problem i pomiary są ok. Ale samo sterowanie z parametru high/low wygląda że nie działa. Nie wiem na ile to ma znaczenie ale używam dla SEL pinu D4 w wemosie d1 mini a na nim jest led wbudowany.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Adamo28 pisze: pt maja 14, 2021 9:47 am Gui pamięta po resecie zarówno kalibrację jak i ustawienie high/low. Kalibracja przechodzi prawidłowo, przelutowanie tranzystora rozwiązuje problem i pomiary są ok. Ale samo sterowanie z parametru high/low wygląda że nie działa. Nie wiem na ile to ma znaczenie ale używam dla SEL pinu D4 w wemosie d1 mini a na nim jest led wbudowany.
dobra już wiem co źle zrobiłem. Wieczorem zrobię poprawkę.
https://gui-generic-builder.supla.io/
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

krycha88 pisze: pt maja 14, 2021 10:11 am
Adamo28 pisze: pt maja 14, 2021 9:47 am Gui pamięta po resecie zarówno kalibrację jak i ustawienie high/low. Kalibracja przechodzi prawidłowo, przelutowanie tranzystora rozwiązuje problem i pomiary są ok. Ale samo sterowanie z parametru high/low wygląda że nie działa. Nie wiem na ile to ma znaczenie ale używam dla SEL pinu D4 w wemosie d1 mini a na nim jest led wbudowany.
dobra już wiem co źle zrobiłem. Wieczorem zrobię poprawkę.
Wrzuciłem poprawkę w GUI-Generic:v2.2.9
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

@krycha88
Zaktualizowałem SP111 z v2.2.5 do v2.2.9 ( własna kompilacja).
Powrócił znów "stary" problem. ;)
Kalibracja przebiega prawidłowo.
Wartości są prawidłowe.
Ale po restarcie, NIE zapamiętuje "danych" kalibracyjnych.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Patryk pisze: pt maja 14, 2021 7:29 pm @krycha88
Zaktualizowałem SP111 z v2.2.5 do v2.2.9 ( własna kompilacja).
Powrócił znów "stary" problem. ;)
Kalibracja przebiega prawidłowo.
Wartości są prawidłowe.
Ale po restarcie, NIE zapamiętuje "danych" kalibracyjnych.
Stan licznika się zapamiętuje? Jeżeli tak to u mnie działa :D

Tu jest trochę inny mechanizm zapamiętywania danych w porównaniu do GUI-Generic bo korzystam z tego wbudowanego w bibliotekę. Każda zmiana kanału np. przekaźnika powoduje nadpisanie wartości i potrzebę ponownej konfiguracji.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

krycha88 pisze: pt maja 14, 2021 7:43 pm
Patryk pisze: pt maja 14, 2021 7:29 pm @krycha88
Zaktualizowałem SP111 z v2.2.5 do v2.2.9 ( własna kompilacja).
Powrócił znów "stary" problem. ;)
Kalibracja przebiega prawidłowo.
Wartości są prawidłowe.
Ale po restarcie, NIE zapamiętuje "danych" kalibracyjnych.
Stan licznika się zapamiętuje? Jeżeli tak to u mnie działa :D

Tu jest trochę inny mechanizm zapamiętywania danych w porównaniu do GUI-Generic bo korzystam z tego wbudowanego w bibliotekę. Każda zmiana kanału np. przekaźnika powoduje nadpisanie wartości i potrzebę ponownej konfiguracji.
Powróciłem do v2.2.5 i tu jest ok.
Czy zapamiętuje dane - tego na już nie wiem, bo przed napisaniem postu dla pewności przywróciłem moduł do ustawień fabrycznych.
Po wgraniu v 2.2.9 i ponownej kalibracji jest ok.
Ale po restarcie pokazuje mi napięcie około 440V i 270W dla żarówki ( starego typu ) 60W-atowej.
Ten sam problem co już kiedyś był.
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Sprawdziłem.
Po aktualizacji z v2.2.5 do v2.2.9,
Również Nie zapamiętuje stanu licznika.
Załączniki
Screenshot_20210514-220359.png
Screenshot_20210514-220359.png (100.97 KiB) Przejrzano 1262 razy
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Faktycznie jest coś na rzeczy. Poprawie wieczorem
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

krycha88 pisze: sob maja 15, 2021 8:34 am Faktycznie jest coś na rzeczy. Poprawie wieczorem
Ok.
Zauważyłem jeszcze jedną "dziwną" rzecz.
Jeżeli nazwa sieci jest inna niż ( obecnie) dostępna ( np: przy zmianie lokalizacji ), to bardzo "ciężko" wejść po 192.168.4.1
Gniazdko sieć rozgłasza, komputer ją widzi, łączy się, ale po wpisaniu 192.168.4.1 nie wyświetla się strona konfiguracja.
Ta sama procedura, ale na telefonie z androidem 10, jest możliwa, ale wychodzi to bardzo "opornie".
Trzeba czekać nawet kilkanaście sekund.
Tak jakby coś się "blokowało".
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Patryk pisze: sob maja 15, 2021 8:57 am
krycha88 pisze: sob maja 15, 2021 8:34 am Faktycznie jest coś na rzeczy. Poprawie wieczorem
Ok.
Zauważyłem jeszcze jedną "dziwną" rzecz.
Jeżeli nazwa sieci jest inna niż ( obecnie) dostępna ( np: przy zmianie lokalizacji ), to bardzo "ciężko" wejść po 192.168.4.1
Gniazdko sieć rozgłasza, komputer ją widzi, łączy się, ale po wpisaniu 192.168.4.1 nie wyświetla się strona konfiguracja.
Ta sama procedura, ale na telefonie z androidem 10, jest możliwa, ale wychodzi to bardzo "opornie".
Trzeba czekać nawet kilkanaście sekund.
Tak jakby coś się "blokowało".
Już powinno być zawsze dobrze ;) Co do tego trybu konfiguracyjnego to nie potwierdzam więc pewnie to ustawienia kompilacji u Ciebie.
https://gui-generic-builder.supla.io/
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”