SP111 brak kalibracji

maxio2011
Posty: 116
Rejestracja: pt sty 22, 2021 1:08 pm

Witam wgrany najnowszy soft gui pod sp111 i jest brak kalibracji

przed dodaniem do clouda jest możliwość kalibracji po dodaniu wchodząc w ustawienia sp111 klikając na kalibracji próbuje się połączyć ale nie przechodzi dalej (w aplikacji same 0000) ktoś coś....
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

1. Najnowszy, czyli który ( 3.1.1; 3.1.2 ) ?
2. Miałeś tam już jakiś soft wgrany ?
3. Łączysz się z gniazdkiem po jego IP ( 192.168.0.xxx ) ?
maxio2011
Posty: 116
Rejestracja: pt sty 22, 2021 1:08 pm

1).3.1.1

2)nowe gniazdo nic nie wgrywane pamięc czyszczona

3)z gniazdkiem bez problemu się łącze po ip funkcje on/off działają bez problemu tylko jest problem z kalibracją (brak możliwości) klikasz na kalibrację mieli mieli i nie przechodzi do następnej strony (aby wpsać dane)
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Dziwne, bo osobiście nie zauważyłem tego problemu, ale ...
w ramach testu wgraj ten starszy soft.
Najlepiej "kabelkami":
viewtopic.php?p=99677#p99677
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

maxio2011 pisze: sob lip 17, 2021 1:03 pm 1).3.1.1

2)nowe gniazdo nic nie wgrywane pamięc czyszczona

3)z gniazdkiem bez problemu się łącze po ip funkcje on/off działają bez problemu tylko jest problem z kalibracją (brak możliwości) klikasz na kalibrację mieli mieli i nie przechodzi do następnej strony (aby wpsać dane)
Spróbuj najpierw przywrócić ustawienia fabryczne później skonfigurować wszystkie kanały i po restarcie urządzenia dopiero dokonać kalibracji.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
PuteR
Posty: 1421
Rejestracja: śr gru 06, 2017 10:07 am

krycha88 pisze: sob lip 17, 2021 1:51 pm
maxio2011 pisze: sob lip 17, 2021 1:03 pm 1).3.1.1

2)nowe gniazdo nic nie wgrywane pamięc czyszczona

3)z gniazdkiem bez problemu się łącze po ip funkcje on/off działają bez problemu tylko jest problem z kalibracją (brak możliwości) klikasz na kalibrację mieli mieli i nie przechodzi do następnej strony (aby wpsać dane)
Spróbuj najpierw przywrócić ustawienia fabryczne później skonfigurować wszystkie kanały i po restarcie urządzenia dopiero dokonać kalibracji.
Dzięki pomogło :)
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

Ta kalibracja to taka trochę "na oko". Patrząc na wahnięcia obciążenia odbiornika jak i napięcia w sieci można uzyskać spory rozrzut. Trzeba by mieć stabilne źródło zasilania oraz stabilne obciążenie.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Rozumiem, że napięcie kalibracji podajemy takie jakie występuje w momencie dokonywania kalibracji?
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

dobo pisze: czw sie 05, 2021 6:07 pm Rozumiem, że napięcie kalibracji podajemy takie jakie występuje w momencie dokonywania kalibracji?
tak
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

Na dzień dobry wygraj najnowszy soft z GUI Generic builder. Wejdź w configa, zapisz dane do logowania, zarejestruj w chłodzie, następnie wykonaj reset do ustawień fabrycznych, wprowadź dane jeszcze raz, podepnij żarówkę 100W, wpisz 100W, 230V i naciśnij kalibruje.

Wczoraj i dzisiaj tak robiłem i poszło gładko.
Obrazek
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”