GUI-Generic Arduino IDE

krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Patryk pisze: ndz sie 07, 2022 2:05 pm v3.0.2
Przed chwilą wgrałem "kabelkami" v4.15.0 do SP111 i jeszcze zauważyłem dziwne zachowanie LED przekaźnika.
Po restarcie (wył napięcia) choć przekażnik jest wyłączony LED się świeci.
Trzeba przekaźnik załączyć i dopiero ponowne wyłączenie przekaźnika powoduje wyłączenie LED-a (czerwonego).
Chyba poprawiłem.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

v4.15.1
Problem z PZEM-em polegał (chyba), gdyż wygenerowany plik miał 666KB i chyba jest to już za dużo.
Wracając do LED-a przekaźnika, dalej występuje ten problem.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Patryk pisze: ndz sie 07, 2022 3:15 pm Wracając do LED-a przekaźnika, dalej występuje ten problem.
Niestety ale nie potwierdzam takiej anomalii.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Wyciąg SP111 z "prądu" przy wyłączonym przekaźniku i włóż z powrotem.
U mnie to powoduje załączenie LED-a przekaźnika.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Patryk pisze: ndz sie 07, 2022 5:58 pm Wyciąg SP111 z "prądu" przy wyłączonym przekaźniku i włóż z powrotem.
U mnie to powoduje załączenie LED-a przekaźnika.
Nie chce eksperymentować na używanych SP111 :P Jaką masz ustawioną reakcję po restarcie?
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Standartowo:
"PAMIETAJ STAN"
Do ostatniej mojej wersji (v4.12.4) zawsze było ok.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Patryk pisze: ndz sie 07, 2022 6:09 pm Standartowo:
"PAMIETAJ STAN"
Do ostatniej mojej wersji (v4.12.4) zawsze było ok.
No dobra, mój błąd nie zaznaczyłem wszystkich zmian dlatego u mnie było dobrze :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Patryk pisze: ndz sie 07, 2022 6:09 pm Standartowo:
"PAMIETAJ STAN"
Do ostatniej mojej wersji (v4.12.4) zawsze było ok.
Wkradł się jeszcze mały błąd, teraz już powinno być dobrze.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

v4.15.3
Teraz poprawnie działa wybór sterowania LOW lub HIGH LED w "Status załączenia przekaźnika"
Ale dalej jest problem z LED przekaźnika.
Zawsze po włączeniu do "prądu" SP111 zaświeca sie LED (czerwona) od przekaźnika.
W poprzednich versjach (do 4.12.4) ona tylko na ułamek sekundy migła jeźeli był wybrany LOW i przekaźnik był wyłączony.

EDIT:
Po ręcznym "RESTARCIE" ten problem nie występuje.
Tylko przy włączeniu SP111 do "prądu" - może to jakaś wskazówka.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Patryk pisze: ndz sie 07, 2022 7:56 pm v4.15.3
Teraz poprawnie działa wybór sterowania LOW lub HIGH LED w "Status załączenia przekaźnika"
Ale dalej jest problem z LED przekaźnika.
Zawsze po włączeniu do "prądu" SP111 zaświeca sie LED (czerwona) od przekaźnika.
W poprzednich versjach (do 4.12.4) ona tylko na ułamek sekundy migła jeźeli był wybrany LOW i przekaźnik był wyłączony.

EDIT:
Po ręcznym "RESTARCIE" ten problem nie występuje.
Tylko przy włączeniu SP111 do "prądu" - może to jakaś wskazówka.
poprawiłem i przetestowałem na swoim sprzęcie :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”