Warunkowanie przekaźnika dla licznika energii [HLW8012]

krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

warunkowanie_licznik_energii.PNG
warunkowanie_licznik_energii.PNG (33.36 KiB) Przejrzano 1216 razy
Aktualnie dodałem tylko wsparcie dla HLW8012

zapraszam na testy:
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
https://gui-generic-builder.supla.io/
bigthomas
Posty: 234
Rejestracja: pn sie 12, 2019 3:35 pm

Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
warunkowanie_gosund111.PNG
warunkowanie_gosund111.PNG (21.34 KiB) Przejrzano 1176 razy
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

bigthomas pisze: śr lis 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
warunkowanie_gosund111.PNG
ustaw czujnik z 1 na 0
https://gui-generic-builder.supla.io/
bigthomas
Posty: 234
Rejestracja: pn sie 12, 2019 3:35 pm

krycha88 pisze: śr lis 17, 2021 7:52 pm
bigthomas pisze: śr lis 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
warunkowanie_gosund111.PNG
ustaw czujnik z 1 na 0
Próbowałem dać 0 i 1 - dopiero jak wybrałem 0 ->Zapisz -> Restart to zaczęło działać.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

bigthomas pisze: śr lis 17, 2021 7:57 pm
krycha88 pisze: śr lis 17, 2021 7:52 pm
bigthomas pisze: śr lis 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
warunkowanie_gosund111.PNG
ustaw czujnik z 1 na 0
Próbowałem dać 0 i 1 - dopiero jak wybrałem 0 ->Zapisz -> Restart to zaczęło działać.
Nie ma nic w tym dziwnego ustawienia zawsze są ustawiane dopiero przy starcie urządzenia :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
bigthomas
Posty: 234
Rejestracja: pn sie 12, 2019 3:35 pm

krycha88 pisze: śr lis 17, 2021 7:59 pm Nie ma nic w tym dziwnego ustawienia zawsze są ustawiane dopiero przy starcie urządzenia :)
Spoko, nie wiedziałem - czy jest szansa na dodanie czujnika binarnego który zmieniał by stan w zależności od wartości V, A, W ?
Czy raczej tylko myślisz o Włącz/Wyłącz przekaźnik?
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

bigthomas pisze: śr lis 17, 2021 8:04 pm Spoko, nie wiedziałem - czy jest szansa na dodanie czujnika binarnego który zmieniał by stan w zależności od wartości V, A, W ?
Czy raczej tylko myślisz o Włącz/Wyłącz przekaźnik?
Nie planuję, dodaj sobie virtualny przekaźnik praktycznie to samo osiągniesz. A po co Ci on potrzebny?
https://gui-generic-builder.supla.io/
bigthomas
Posty: 234
Rejestracja: pn sie 12, 2019 3:35 pm

krycha88 pisze: śr lis 17, 2021 8:07 pm
bigthomas pisze: śr lis 17, 2021 8:04 pm Spoko, nie wiedziałem - czy jest szansa na dodanie czujnika binarnego który zmieniał by stan w zależności od wartości V, A, W ?
Czy raczej tylko myślisz o Włącz/Wyłącz przekaźnik?
Nie planuję, dodaj sobie virtualny przekaźnik praktycznie to samo osiągniesz. A po co Ci on potrzebny?
Racja ... nie było pytania :)
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Jeżeli potrzebujesz tego sensora do powiadomień to w GG masz możliwość skonfigurowania pushover.
https://gui-generic-builder.supla.io/
zalus
Posty: 143
Rejestracja: czw sty 04, 2018 12:29 pm

A czy przy tym warunkowaniu była by opcja czasu? Chodzi o wyłącz jeśli moc spadnie poniżej X i utrzymuje się X sekund.
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”