Warunkowanie przekaźnika dla licznika energii [HLW8012]
https://gui-generic-builder.supla.io/
Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
ustaw czujnik z 1 na 0bigthomas pisze: ↑śr lis 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
warunkowanie_gosund111.PNG
https://gui-generic-builder.supla.io/
Próbowałem dać 0 i 1 - dopiero jak wybrałem 0 ->Zapisz -> Restart to zaczęło działać.krycha88 pisze: ↑śr lis 17, 2021 7:52 pmustaw czujnik z 1 na 0bigthomas pisze: ↑śr lis 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
warunkowanie_gosund111.PNG
Nie ma nic w tym dziwnego ustawienia zawsze są ustawiane dopiero przy starcie urządzeniabigthomas pisze: ↑śr lis 17, 2021 7:57 pmPróbowałem dać 0 i 1 - dopiero jak wybrałem 0 ->Zapisz -> Restart to zaczęło działać.krycha88 pisze: ↑śr lis 17, 2021 7:52 pmustaw czujnik z 1 na 0bigthomas pisze: ↑śr lis 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
warunkowanie_gosund111.PNG
https://gui-generic-builder.supla.io/
Spoko, nie wiedziałem - czy jest szansa na dodanie czujnika binarnego który zmieniał by stan w zależności od wartości V, A, W ?
Czy raczej tylko myślisz o Włącz/Wyłącz przekaźnik?
Nie planuję, dodaj sobie virtualny przekaźnik praktycznie to samo osiągniesz. A po co Ci on potrzebny?
https://gui-generic-builder.supla.io/
Jeżeli potrzebujesz tego sensora do powiadomień to w GG masz możliwość skonfigurowania pushover.
https://gui-generic-builder.supla.io/